[QUOTE="Kierowca23, post: 208017, member: 3789"] Jeśli tylko przekroje masz odpowiednie, nie ma powodów do obaw że wywali. Zabezpieczenie 25A nie powinno wywalić przy 24A czy nawet 28A. Musi natomiast zadziałać przy prądzie 36A, po minucie czy dwóch. Zachowanie pomiędzy tymi progami jest niezdefiniowane. Ale uwaga - to dotyczy tylko wyłączników instalacyjnych znanych, dobrych firm, z dobrą dokumentacją! Jak przebadałem z ciekawości te najtańsze wyłączniki (<10 PLN / 1F), to wyzwalanie przeciążeniowe praktycznie nie działało w każdym z nich, i tylko zwarciowe odpalało. Powinni zakazać sprzedaży tego typu "zabezpieczeń". [/QUOTE]