Instalacja Wall connector

AntoniFerdynand

Posiadacz elektryka
Listw z niebieskim przewodem N może być kilka. Zależy ile różnicówek. Jak nie trafi w tą odpowiednią to będzie wyrzucać wyłącznik różnicowoprądowy.
To prawda - jeżeli będzie więcej niż hmjedna (chociaż to nie czwsty przypadek) to dobrze ogólnie zrobić bliźniacze połączenie do tego jakie było poprowadzone pierwotnie go bezpiecznika 3fazowego (np użytego do gniazda 3fazowego). Tu jednak muszę zastrzec że w jeszcze bardziej rzadkich przypadkach kiedyś montowane były gniazda siłowe starego typu - z czterema otworami (3 x siła + uziemienie) beż neutrala i napięciem wyłącznie miedzyfazowym 400V a w zasadxue 380 bo takie bhlo bodajże. Jednak przypadek gdzie będzie takowe gniazdo bez doprowadzenia do niego neutrala i jednocześnie więcej niż jedną listwa neutrali w rozdzielni to przypadek ultrarzadki chociaż nie można go wykluczyć. Jak ktoś uzna że da radę podłączyć WC (to kwestia mentalna a nie naukowa) to z pewnością sobie poradzi no chyba że bezpiecznik 3fazowy jest obciążony wieloma odbiornikami j trzeba dostawić kolejny. Przebudowy rozdzielni bez eiedxy jakoś nie polecam - to kwestia wprawy.
 

wojtkow

Pionier e-mobilności
@AntoniFerdynand no instalacje bez uziomu nie są takie rzadkie, w starszych domach to norma, do lat 90 inaczej nie budowano, a uziemienie zerowano.
Druga sprawa 2.5mm2, zwłaszcza linka to raczej ostateczność. Polecałbym raczej 4mm2 albo nawet 6mm2. Różnica w cenie nie jest duża a instalacja jest bardziej przyszłościowa. Co prawda Tesla ma ładowarkę 11KW ale sam WC ma 22KW, co oznacza, że jeżeli podłączymy samochód który obsłuży taką moc te 2.5mm2 będą problemem.
 

Michal

Moderator
W ustawieniach WC3 podajesz max prąd (np. 16A) i nawet jak podłączysz auto przyjmujące 32A, to puści tylko tyle ile ma ustawione (np. 16A).
 

AntoniFerdynand

Posiadacz elektryka
@AntoniFerdynand no instalacje bez uziomu nie są takie rzadkie, w starszych domach to norma, do lat 90 inaczej nie budowano, a uziemienie zerowano.
Druga sprawa 2.5mm2, zwłaszcza linka to raczej ostateczność. Polecałbym raczej 4mm2 albo nawet 6mm2. Różnica w cenie nie jest duża a instalacja jest bardziej przyszłościowa. Co prawda Tesla ma ładowarkę 11KW ale sam WC ma 22KW, co oznacza, że jeżeli podłączymy samochód który obsłuży taką moc te 2.5mm2 będą problemem.

Zgodzę się i nie zgodzę się z tym więc po kolei:

1. Dla 3-fazowej instalacji 11KW/16A przewód 2,5mm2 (wg wszelkich tablic) w zupełności wystarczy ale oczywiście im grubszy tym większy zapas ale...

2. Przewód 4mm2 czy 6mm2 rzeczywiście nie jest istotnie droższy w całej instalacji niemniej:
a) spróbuj wpiąć 4mm2 lub 6mm2 jako dodatkowy przewód do zainstalowanego wcześniej 3-fazowego bezpiecznika (a to rozwiązanie opisywałem) - może być niewykonalne lub wymagaż wywalenia tego co tam było wcześniej podpięte.
b) nie daję głowy czy 4mm2 a zwłaszcza 6mm2 wejdzie w gniazda WallConectora,
c) prowadź ten 5 żyłowy przewód z przekrojami 4 czy 6 mm2 przez garaż, zwłaszcza wyginając go to tu to tam.

3) 4 i 6 mm2 można przyjąć jako rezerwa do późniejszej modernizacji WC z przejściem na 22KW ale mamy znowu ale...
a) czy sam budynek ma odpowiednie przyłącze dla 22KW ładowarki + pozostałych urządzeń w sytuacji godziny W
b) czy zainstalowane na tablicy bezpieczniki (jak wcześniej - taki wariant samodzielnej instalacji opisywałem) są dedykowane do obsługi takiej mocy/natężenia.

4) Nawet jak nasz Wall Conector ma teoretycznie 22KW i w przyszłości będą zapewne auta z taką mocą ładowania AC to do czego nam taka prędkość ładowania w garażu? Nawet jak będziemy dysponowali 100KW akumulatorem netto i będziemy incydentalnie musieli go naładować powiedzmy od 10% do 100% to na tych 11KW w noc damy radę a to skrajny przypadek. 22KW w WallConectorze ma sens jak prowadzimy małą restaurację przy drodze, sklep czy inne takie miejsce i jako dodatkową usługę chcemy klientom zrobić dobrze. Może jeszcze warianty taksówki czy auta dostawczego ale to chyba nie nasz przypadek. Dla własnych domowych potrzeb sensu to to raczej nie ma a przynajmniej w najbliższej - spodziewanej przyszłości.
 
Last edited:

Michal

Moderator
22 kW, tylko ewentualnie do ładowani 2 aut, ale i wtedy moim zdaniem przewód do obsłużenia 17 kW (25A) spokojnie wystarczy. Szansa, że będziesz musiał naładować 2 auta 10-100% jednej nocy jest pewnie zerowa, a nawet jeśli wystąpi, to właśnie tyle naładujesz w TM3LR przez 8 godzin w dwóch takich autach podłączonych.
Obecnie bierz WC3. W przyszłości jak będziesz potrzebował, to weźmiesz drugie WC3 i ustawisz sobie dzielenie mocy na nich i same sobie poradzą, nie przekraczając zadanego prądu w sumie.
Jak przewody puścisz bezpośrednio na ścianie, a nie w jakiś peszlach, to z 2,5mm spokojnie wyciągniesz nawet te 25A.
 

wojtkow

Pionier e-mobilności
1. Dla 3-fazowej instalacji 11KW/16A przewód 2,5mm2 (wg wszelkich tablic) w zupełności wystarczy ale oczywiście im grubszy tym większy zapas ale...
Tesla sama zaleca linkę 4mm2 a cieńszy tylko drut.
2. Przewód 4mm2 czy 6mm2 rzeczywiście nie jest istotnie droższy w całej instalacji niemniej:
a) spróbuj wpiąć 4mm2 lub 6mm2 jako dodatkowy przewód do zainstalowanego wcześniej 3-fazowego bezpiecznika (a to rozwiązanie opisywałem) - może być niewykonalne lub wymagaż wywalenia tego co tam było wcześniej podpięte.
Akurat coś takiego to ja w ogóle bym odradzał, wpinanie się w inny obwód, pewnie 16A, będzie jak nic wywalało zabezpieczenie gdy włączy się na raz WC i to coś.

b) nie daję głowy czy 4mm2 a zwłaszcza 6mm2 wejdzie w gniazda WallConectora,
Do WC wejść grubszy musi, skoro nawet w instrukcji jest to zalecane. Cytuję:

• Zaciski skrzynki kablowej ładowarki Wall Connector mogą przyjmować skręcone przewody o średnicy od 4 mm2 do 25 mm2 lub drut o średnicy od 1,5 mm2 do 25 mm2

4) Nawet jak nasz Wall Conector ma teoretycznie 22KW i w przyszłości będą zapewne auta z taką mocą ładowania AC to do czego nam taka prędkość ładowania w garażu?
Wiesz, są takie elektryki co tylko mają AC 22KW (np Smart EQ) i wtedy to jest zbawienie. Ogólnie 22>11 ;) korzystać nie trzeba ale jeżeli da się wykorzystać to warto nie odbierać sobie takiej możliwości.
 

Norbert

Posiadacz elektryka
Ja rozmawiałem z jednym, bardzo miły i rzeczowy człowiek, pogadaliśmy o możliwościach, gdybym chciał wallbox który sprawdzałby ile dostaje z paneli PV i tylko tyle wysyłał do Tesli, bez dobierania z sieci.

Jeśli chodzi o cenę, to za podstawowy montaż wallboxa 700-800 zł
Chyba zajmę się montażem wallboxów :D
 

AntoniFerdynand

Posiadacz elektryka
Akurat coś takiego to ja w ogóle bym odradzał, wpinanie się w inny obwód, pewnie 16A, będzie jak nic wywalało zabezpieczenie gdy włączy się na raz WC i to coś.
Bardzo częstym przypadkiem jest wyprowadzenie bezpiecznika na potrzeby gniazda 3-fazoeego które uzywa się od dzwona do dzwona. To gniazdo jest bardzo często jedynym przyczepionym do bezpiecznika więc nic nie stoi na przeszkodzie aby w tym bezpiecznik sie wpiąć. Jak ktoś w domu miał przyłącze 3-fazowe to zazwyczaj miał też takie gniazdo na wszelki wypadek a zazwyczaj korzystał z niego raz na kilka lat
 
Top