Michał spod Krakowa
Pionier e-mobilności
O ile mi wiadomoI tu jesteś w błędzie: TWC raczej (bo zdania są podzielone i sama Tesla w tym nie pomaga) nie ma zabezpieczeń DC i PEN...
- Wall Connector ma ochronę DC
- PEN nie ma znaczenia w Polsce
O ile mi wiadomoI tu jesteś w błędzie: TWC raczej (bo zdania są podzielone i sama Tesla w tym nie pomaga) nie ma zabezpieczeń DC i PEN...
Teslowe sprzęty (jak i większość tych tańszych) nie mają różnicówki typu B chroniącą przed prądem stałym tylko taką jej protezę w postaci RCD DD, na tyle działającą że jest dopuszczona do użytku domowego ale na tyle zawodną że nie jest dopuszczona do użytku komercyjnego. Niektóre urządzenia nie mają wbudowanego ani RCD B ani RCD DD, wtedy w instrukcji jest zapis o konieczności montażu RCD B albo w obudowie (jeśli jest przewidziane na to miejsce) albo w rozdzielni. To nie jest jednak największa wada, ważniejszy jest sposób sterowania przepływem prądu. Tanie i badziewne używają tańszych przekaźników (TWC też), droższe i lepsze używają droższych styczników. Przekaźniki, zwłaszcza zamknięte w małych i ciasnych obudowach, mają tendencję do przegrzewania się co może powodować usterki ich lub pobliskiej elektroniki , czasem spektakularne. Urządzenia na stycznikach są w zasadzie pancerne, nawet jeśli padnie elektronika to urządzenie po prostu się rozłączy bez poważnych efektów ubocznych.I tu jesteś w błędzie: TWC raczej (bo zdania są podzielone i sama Tesla w tym nie pomaga) nie ma zabezpieczeń DC i PEN...
Mądrze prawisz. W tym aspekcie co polecasz, bo podobał mi się wizualnie TWC, ale chyba już przestał ;-) Co sądzisz o Webasto Next?Teslowe sprzęty (jak i większość tych tańszych) nie mają różnicówki typu B chroniącą przed prądem stałym tylko taką jej protezę w postaci RCD DD, na tyle działającą że jest dopuszczona do użytku domowego ale na tyle zawodną że nie jest dopuszczona do użytku komercyjnego. Niektóre urządzenia nie mają wbudowanego ani RCD B ani RCD DD, wtedy w instrukcji jest zapis o konieczności montażu RCD B albo w obudowie (jeśli jest przewidziane na to miejsce) albo w rozdzielni. To nie jest jednak największa wada, ważniejszy jest sposób sterowania przepływem prądu. Tanie i badziewne używają tańszych przekaźników (TWC też), droższe i lepsze używają droższych styczników. Przekaźniki, zwłaszcza zamknięte w małych i ciasnych obudowach, mają tendencję do przegrzewania się co może powodować usterki ich lub pobliskiej elektroniki , czasem spektakularne. Urządzenia na stycznikach są w zasadzie pancerne, nawet jeśli padnie elektronika to urządzenie po prostu się rozłączy bez poważnych efektów ubocznych.
Pokaż mi jak to wygląda w środku a powiem Ci co i tym sądzęMądrze prawisz. W tym aspekcie co polecasz, bo podobał mi się wizualnie TWC, ale chyba już przestał ;-) Co sądzisz o Webasto Next?
- Wall Connector ma ochronę DC
- PEN nie ma znaczenia w Polsce
Zdaje się, że ochrona DC jest obowiązkowa w PolsceTu sama instrukcja ma 'wątpliwości' - zależy od języka![]()
Nie znam się, ale podobno to rzadkośćCzyli w Polsce nie ma sieci w układzie TN-C-S czy starszych TN-C?
Ale jeśli w domu ktoś ma w miarę nową instalacje z różnicowka, to widzisz realnie potrzebę szukania jakiś lepszych EVSE czy raczej wszystko markowe powinno być OK? Ja teraz dostałem GC Habu https://greencell.global/pl/produkt...-tesla-model-y-3-s-x-kia-ev6-ford-mach-e.html i ma mieć RDC DC i AC, choć rozmiar wskazuje że wszystko tam jest mini. Masz jakieś zdanie o tym produkcie? Bo jako idea to wygląda superPokaż mi jak to wygląda w środku a powiem Ci co i tym sądzę. Ja sam używam wyprodukowanego w Polsce wallboxa Garo GLB ale w zależności od wersji/wyposażenia trochę kosztuje. Te tańsze wersje nie mają zabezpieczenia DC więc potrzebują dokupienia różnicówki typu B a to koszt od kilkuset złotych za chińszczyznę do kilku tysięcy za coś markowego.
Zdaje się, że ochrona DC jest obowiązkowa w Polsce
Nie. Ale jak instaluje uprawniony elektryk który się pod tym podpisuje a nie Zenek to zrobi Ci różnicówkę przed TWC i tyle. W każdym razie tak u mnie zrobił. I dodatkowe bezpieczniki przed samym TWC ograniczające moc do < 11 kW.Czyli, że co? Powinni przestać sprzedawać TWC bo słowa nie ma w polskiej instrukcji o tym zabezpieczeniu![]()
Nie. Ale jak instaluje uprawniony elektryk który się pod tym podpisuje a nie Zenek to zrobi Ci różnicówkę przed TWC i tyle.