stanwisniew
Zadomawiam się
Ladowarke kupile na 5 bolców ale u teścia wszystko na 4
jest jakis sposob to podłaczyc jaka przejściówka? Czy raczej odpada bo umre 
1) Zrób uziom (najlepiej <10 Ohm, sposoby są różne) i dociągnij z niego brakujący żółto-zielony przewód ochronny do piątego bolca (PE) w gnieździeLadowarke kupile na 5 bolców ale u teścia wszystko na 4jest jakis sposob to podłaczyc jaka przejściówka? Czy raczej odpada bo umre
![]()
Ja zrobiłem przejściówkę i działa bez problemu. Mam taka przejciowkę zrobioną eo UMCv1 od Tesli.Przejściówkę możesz sobie zrobić, ale nic ci to nie da. W takim gnieździe brakuje uziemienia i ładowarka to wykryje i uniemożliwi ładowanie
Taki uziom mu się przyda też np. do fotowoltaiki i ewentualnego remontu łazienki czy kuchni. U mojego treścią było podobnie, tylko fotowoltaikę wcześniej założył i do niej wykonali mu uziom. W całej reszcie domu poza kotłownią i teraz garażem ma starą instalacje TN-C.1) Zrób uziom (najlepiej <10 Ohm, sposoby są różne) i dociągnij z niego brakujący żółto-zielony przewód ochronny do piątego bolca (PE) w gnieździe
2) pomiędzy wtykiem 4p a nowym gniazdem 5p wstaw wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA (najlepiej z charakterystyką A) to nikt nie ucierpi choćby nie wiem co się stało![]()
Oj tam od razu spalić. Sprawdzić jak wygląda odcinek między przyłączem a garażem i rozdzielnia, a następnie adekwatnie je dostosować. Przecież nie będzie mu pruł ścian w całym domu z powodu braku uziomu w garażu. A tak będzie miał ścieżkę do jej stopniowej poprawy.jak spalić teściowi chałupe? skoro ma tak archaiczne gniazdko to pewnie instalacja elektryczna równie archaiczna.
1) Zrób uziom (najlepiej <10 Ohm, sposoby są różne) i dociągnij z niego brakujący żółto-zielony przewód ochronny do piątego bolca (PE) w gnieździe
2) pomiędzy wtykiem 4p a nowym gniazdem 5p wstaw wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA (najlepiej z charakterystyką A) to nikt nie ucierpi choćby nie wiem co się stało![]()
Wybacz dosłowność, nie wziąłem pod uwagę że ktoś bez wiedzy technicznej / doświadczenia to będzie robił własnymi rękami. Należało zakończyć post: "nie próbujcie tego robić sami" - już edytujęProszę Cię, nie sugeruj takich trików na Forum, bo to różni ludzie czytają: i tacy co to ogarną i tacy, którzy będą się starali i albo ich prąd 'kopnie' albo dom spalą. To jest robota dla elektryka i tyle.
Nie róbmy z siebie 'dziadów' kupując BEV za grubą kasę, ale EVSE z Ali i instalację elektryczną samodzielnie...