Ekhemm... Iloczyn prądu i napięcia przemiennego daje moc pozorną wyrażoną w V.A (kV.A).
Moc czynną w kW uzyskasz po przemnożeniu powyższego przez współczynnik mocy, którego nie zmierzyleś. Równie dobrze może to być sprawność 96% i wsp. mocy 0,96.
no dobra
ale jak mam napiecie na kazdej fazie 230V rowne
i z kazdej fazy pobor 29,3A tez po równo
to wychodzi ze finalnie mam pobor 20,2kW (230x 29,3 x3)

wiadomo ze SAM moduł bedzie miał wiekszą sprawnosc, bo do calosci jeszcze jest pobor sterownika/strata na zasilaczu 12V, wyswietlacz itp, ale ja to juz wszystko wliczam zeby było wiadomo ile z sieci dokladnie wziałem

jutro moze bede miał podlicznik, a ze bateria ma 20% to zobaczymy ile finalnie kWh wejdzie do baterii a ile z sieci
 

Slavekk_

Posiadacz elektryka
no dobra
ale jak mam napiecie na kazdej fazie 230V rowne
i z kazdej fazy pobor 29,3A tez po równo
to wychodzi ze finalnie mam pobor 20,2kW (230x 29,3 x3)
Nie.
Swe=0,23x29,3x3 = 20,22 kV.A - moc wejściowa pozorna
Pwe = Swe x cos (fi) - moc wejściowa czynna [kW] nieznana bo nie znamy cos (fi)
Pwy = Swe x cos(fi) x n = 18,7 kW - moc wyjściowa, n - sprawność
cos (fi)x n = 18,7/20,22 = 0,925
Jeśli przyjmiemy za producentem że n = 0,95 to
cos (fi) = 0,925/0,95 = 0,974 i wtedy
Pwe = 20,22x0,974 = 19,69 kW

Różnica jest taka, że przy sprawności 0,92 masz piecyk wydzielający 1,5 kW ciepła, a przy sprawności 0,95 masz piecyk 1 kW. I za te 0,5 kW nie płacisz bo domy są rozliczane z mocy czynnej.
 