Pytałem PGE (skarżysko albo kielce) o dokładnie taką sytuację w maju 2024, i odpowiedź dostałem taką:
Dzień dobry.
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm.),
wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej
ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z
sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), które weszły w
życie w dniu 21 grudnia 2022 roku, pojawiła się istotna zmiana w
podejściu do sumowania mocy zainstalowanej źródła i magazynu:
8d12. W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji
z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej
mikroinstalacji, o której mowa w ust. 8d4, nie wlicza się mocy
zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:
1) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,
2) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez
mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej
- jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.
Jak widać punktem wyjścia jest moc zainstalowana mikroinstalacji czyli
najczęściej moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych.
Pierwszy warunek określa, że nie wliczamy mocy magazynu do mocy
mikroinstalacji, gdy moc magazynu nie przekracza mocy ogniw. Natomiast
punkt 2 dodaje jeszcze jeden warunek mówiący o tym, że łączna moc
możliwa do wprowadzenia do sieci OSD też nie może przekroczyć mocy
zainstalowanej ogniw fotowoltaicznych.
Oznacza to w praktyce, że ważna jest również moc samego inwertera/ów
do którego/ych podłączone będą ogniwa i magazyn– jeśli moc
inwertera/ów (w przypadku kilku inwerterów suma ich mocy) nie jest
większa niż moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych to mamy prosty
przypadek – sprawdzamy tylko czy moc magazynu nie przekracza mocy
ogniw. Gdy jednak moc inwertera jest większa niż moc ogniw to w
zasadzie dodanie jakiegokolwiek magazynu, bez względu na wielkość jego
mocy, spowoduje, że łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci OSD
będzie przekraczać moc zainstalowaną mikroinstalacji czyli ogniw
fotowoltaicznych a to wymagać będzie wliczania mocy magazynu do mocy
mikroinstalacji.
Pozdrawiam
Czyli albo zwiększ moc umowną, albo zmniejsz falownik na mniejszy niż liczba kWp paneli, albo dołóż paneli do ponad 12 kWp, żeby mieć więcej paneli niż mocy falownika.
Dzień dobry.
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm.),
wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej
ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z
sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), które weszły w
życie w dniu 21 grudnia 2022 roku, pojawiła się istotna zmiana w
podejściu do sumowania mocy zainstalowanej źródła i magazynu:
8d12. W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji
z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej
mikroinstalacji, o której mowa w ust. 8d4, nie wlicza się mocy
zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:
1) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,
2) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez
mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej
- jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.
Jak widać punktem wyjścia jest moc zainstalowana mikroinstalacji czyli
najczęściej moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych.
Pierwszy warunek określa, że nie wliczamy mocy magazynu do mocy
mikroinstalacji, gdy moc magazynu nie przekracza mocy ogniw. Natomiast
punkt 2 dodaje jeszcze jeden warunek mówiący o tym, że łączna moc
możliwa do wprowadzenia do sieci OSD też nie może przekroczyć mocy
zainstalowanej ogniw fotowoltaicznych.
Oznacza to w praktyce, że ważna jest również moc samego inwertera/ów
do którego/ych podłączone będą ogniwa i magazyn– jeśli moc
inwertera/ów (w przypadku kilku inwerterów suma ich mocy) nie jest
większa niż moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych to mamy prosty
przypadek – sprawdzamy tylko czy moc magazynu nie przekracza mocy
ogniw. Gdy jednak moc inwertera jest większa niż moc ogniw to w
zasadzie dodanie jakiegokolwiek magazynu, bez względu na wielkość jego
mocy, spowoduje, że łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci OSD
będzie przekraczać moc zainstalowaną mikroinstalacji czyli ogniw
fotowoltaicznych a to wymagać będzie wliczania mocy magazynu do mocy
mikroinstalacji.
Pozdrawiam
Czyli albo zwiększ moc umowną, albo zmniejsz falownik na mniejszy niż liczba kWp paneli, albo dołóż paneli do ponad 12 kWp, żeby mieć więcej paneli niż mocy falownika.