AC 3fazy 60-80% spada moc z 10kw na 7-8kw

TMRexx

Tesla Model 3 LR 2023
@piotrpo Tez tak uważam, to zaniżanie standardu bo:
"Ja będę tylko tu 2 lata jeszcze mieszkał"
"Mam juz ładowarkę pod gniazdo siły"
"Tak wyjdzie taniej"

Mi najbardziej szkoda sytuacji w której np dostępna moc w budynku zostanie rozdzielona na np 5 osób po te 7kW a za rok pojawi sie szósta i nikt jej juz nie pozwoli nic podłączyć bo trzeba przyłącze do budynku wymienić. A np jakby każdemu zamontować wallboxa spiętego OCPP to na tej samej mocy mogłoby być nawet do 25 punktów ładowania.
Nie ja zarządzam jak deweloper rozwiąże kwestie techniczne, żeby dla wszystkich starczyło i nie moja rola żeby im wymyślać, jak by to najlepiej podłączyć, tym bardziej że nie mam pojęcia o czym piszecie, bo się na tym nie znam. Zażyczyłem sobie gniazdko siłowe 3 fazy z osobnym licznikiem, i takie mi zrobią, a jak będę chciał potem zamienić je na wallbox, to sobie zrobię, bo swojego elektryka też mam. Kupiłem sobie to mieszkanie jako kolejną inwestycję, pomieszkam chwilę i wynajmę, i jak najbardziej przyłącze gniazda siły to będzie tak samo dodatkowy plus miejsca parkingowego, bo każdy kto ma samochód elektryczny, to swoją cegłę już ma. Nikt tu nie szuka oszczędności.
 

TMRexx

Tesla Model 3 LR 2023
Panowie nie róbmy tragedii z tych 7kW...
Jasnym jest że 3 fazy i 11kW to jest optimum, ale należy się cieszyć, że OP w ogóle ma jakieś możliwości podłączenia (bo mamy tu trochę wątków walki z administracją, zarządcami i ogólnie problemami z instalacją EVSE / przyłącza itp).
Ja od prawie 4 lat ładuję 2 x EV z wallboxa 7kW na jednej fazie (bo w UK 3-fazówka to rzadkość) i nigdy mi mocy czy czasu ładowania nie zabrakło.

Nie wiemy, być może OP wynajmuje mieszkanie od kogoś i dlatego nie chce inwestować w wallboxa. Podkreślam: najważniejsze że ma możliwość sensownego ładowania, bo 7kW to wciąż sensowna moc.
To moje mieszkanie, i nie chodzi o żadne oszczędności, nie chcę wallboxa na płycie parkingowej, do którego będą mieli dostęp nieproszeni goście, np złomiarze, bo blok stoi przy ulicy i mimo, że jakieś odgrodzenie będzie, to nie chcę nawet ryzykować. Inna rzecz, że ten blok to będą głównie mieszkania na wynajem, niewiadomo kto się powprowadza. Mi wystarczy cegła, ładuję bardzo rzadko.
 
Last edited:

TMRexx

Tesla Model 3 LR 2023
@TMRexx ale luzik, nikt tu cię nie ocenia, trochę popłynęliśmy poza temat.
Luz. Wystarczy, że można powiedzieć, że ogarniam Superchargera w moim mieście. Rozmowy Tesli z zarządcą gruntu na którym ma stać już trwają od 3-4 miesięcy. Ogarniać wszystkim mieszkańcom bloku ładowarek już nie będę :)
 

LukaszM

Nowy na Forum
Wracająć do tematu - u mnie od kilku miesięcy od czasu do czasu pojawia się ten sam problem, po tym jak zakład energetyczny obniżył napięcie na transformatorze, co powoduje spadki napięcia na pojedynczej fazie poniżej 230V. Problem leży w nierównomiernnym zasilaniu sieci z fotowoltaiki na 1 fazie i obciążeniu faz.
 

zibizz1

Pionier e-mobilności
Wracająć do tematu - u mnie od kilku miesięcy od czasu do czasu pojawia się ten sam problem, po tym jak zakład energetyczny obniżył napięcie na transformatorze, co powoduje spadki napięcia na pojedynczej fazie poniżej 230V. Problem leży w nierównomiernnym zasilaniu sieci z fotowoltaiki na 1 fazie i obciążeniu faz.
Wszystko pomiedzy 207V a 253V jest w normie a nawet delikatnie może wychodzić poza ten zakres przez kilkadziesiat minut dziennie. Wkurzające jest to że przyjdzie chmura i już z 16A ładowanie spada na 10A bo auto boi sie że coś tam się może upala, ale jakoś jak znow napięcie dobije do 250V to jakoś już tego prądu nie potraif przywrócić na 16A
 
Last edited:

LukaszM

Nowy na Forum
Wszystko pomiedzy 207V a 253V jest w normie a nawet delikatnie może wychodzić poza ten zakres przez kilkadziesiat minut dziennie. Wkurzające jest to że przyjdzie chmura i już z 16A ładowanie spada na 10A bo auto boi sie że coś tam się może upala, ale jakoś jak znow napięcie dobije do 250V to jakoś już tego padu nie potraif przywrócić na 16A
To co piszesz to normy elektryczne i jeżeli chodzi o paramtery sieci to wszysztko jest OK, ale mój TWC3 zachowuje się dokładnie jak pisałem wyżej, wystarczy spadek na 1 fazie i moc spada. Pewnie jest to jakiś wbudowany mechanizm zabezpieczenia przed przegrzaniem instalacji elektrycznej - 'ładowarka' nie ma możliwości sprawdzenia co powduje spadek napięcia na fazie, a może byc to przegrzewający się kabel lub jego połączenie.
 

adamusek

Posiadacz elektryka
lekarstwem na to wszystko jest magazyn energii który pomoże w utrzymaniu poprawnych parametrów na wyjściu.
 