Ładowarka Tesla UMC a gniazdko siła 32A

slawexxx44

Nowy na Forum
taki zestaw, niestety daje max 7Kw. Plus wyświetla się błąd w samochodzie. Ładowarka wiele nie pokazuje
 

Attachments

  • 4DDEC29B-33E7-483D-95E7-85E5F1CB66DE_1_102_o.jpeg
    4DDEC29B-33E7-483D-95E7-85E5F1CB66DE_1_102_o.jpeg
    628,4 KB · Liczba wyświetleń: 137
  • 5B2BD360-3869-40E2-A30F-3F55DD32F7A2_1_102_o.jpeg
    5B2BD360-3869-40E2-A30F-3F55DD32F7A2_1_102_o.jpeg
    503,3 KB · Liczba wyświetleń: 133
  • 9E17FD2C-2CCA-4723-8E4F-FB5C3831B224_1_102_o.jpeg
    9E17FD2C-2CCA-4723-8E4F-FB5C3831B224_1_102_o.jpeg
    921,2 KB · Liczba wyświetleń: 147
  • 26B4D7A9-F56D-41A2-93DA-B0F02376D624_1_105_c.jpeg
    26B4D7A9-F56D-41A2-93DA-B0F02376D624_1_105_c.jpeg
    140,8 KB · Liczba wyświetleń: 147

Michal

Moderator
Ze zdjęć wynika, że zarówno UMC jak i mufe masz trój fazową.
Zakładam, że przejściówkę zrobiłeś z głową czyli połączyłeś wszystkie kable.
Jesli powyższe jest prawdziwe, to jedyna możliwością jest brak fazy już w mufie. Jeśli masz probówkę, to sprawdź sobie czy w 3 otworach masz napięcie i czy w prawidłowych oczywiście (znajdź sobie schemat mufy trójfazowej w google).

I mnie taki zestaw działa bez problemów - 11kW.
 

Michal

Moderator
Zapomniałem napisać - moje UMC trójfazowe to nówka sztuka od Tesli, kupiona razem z autem, więc marna szansa na uszkodzenia.

Jak kupujecie od typa (allegro itp.)
, to zwykle pochodzą one albo z kradzieży albo z wypadku (mogło zostać uszkodzone).
Oczywiście nie zawsze - ktoś może po prostu od roku nie użył i sprzedaje ale takie przypadki łatwo poznać po braku syfu na zdjęciach, opisie i kompletności ;) no i to jest moim zdaniem mniejszość.
 

slawexxx44

Nowy na Forum
dziwna sprawa, drugiego dnia podłączyłem zestaw do tego samego gniazdka i wszystko nagle zaczęło działać. Tak czy siak, chwilowo temat rozwiązany. Dzięki za pomoc!
 

Norbert

Posiadacz elektryka
dziwna sprawa, drugiego dnia podłączyłem zestaw do tego samego gniazdka i wszystko nagle zaczęło działać. Tak czy siak, chwilowo temat rozwiązany. Dzięki za pomoc!
pooglądaj styki - i sprawdź połączenia w przejściówce. Jeśli winą było jakieś niedociągnięcie lub zabrudzenie/śniedź, to może spowodować uszkodzenia któregoś złącza z powodu temperatury.
 

Michal

Moderator
Może nie miałeś fazy w budynku? Masz wskaźniki faz w skrzynce z bezpiecznikami?

Popieram @Norbert - posprawdzaj styki, bo możesz spalić garaż/chatę... Ja na początku ładowałem używając zwykłego gniazdka (schuko) i coś się tam pieprzyło że stykiem ale nie chciało mi się zaglądać. Jak zajrzałem do gniazdka, to okazało się, że popalone i masakra... Elektryk nie dokręcił dobrze zera i w okolicy cacisku wszystko czarne i stopione.

I tak miałem szczęście, bo pod gniazdami była metalowa płyta pomiędzy gniazdem a OSB. Bez tego już dawno był by pożar.