Rozbudowa instalacji w Energa

gim-kg

Pionier e-mobilności
Ktoś to przerabiał? Wie jak to zgłosić? Jakie dokumenty są potrzebne? Rozbudowa z 4,8 kWp do 8,3 kWp.
Podobno ENERGA-OPERATOR respektuje wykaz certyfikowanych falowników, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Jeśli wskazany w zgłoszeniu falownik znajduje się na liście certyfikowanych urządzeń dostępnej pod adresem: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow, to nie ma konieczności załączania certyfikatu sprzętu do zgłoszenia.
 

kiki111

Fachowiec
Też mam to przed sobą w najbliższym czasie więc tylko teoretycznie co ustaliłem:
Składasz wniosek o aktualizację danych (ten sam co dla nowego przyłączenia) + schemat + oświadczenie instalatora. Jeśli urządzenia są na liście ptpiree rzeczywiście już nic nie musisz przedstawiać tylko oświadczasz, to akurat jakieś 2-3 lata temu na innej instalacji przerabiałem (pamiętam jak przy mojej instalacji musiałem tłumaczyć deklaracje od falownika na polski ale to były dawne czasy - trochę się ogarnęli widać przez kilka lat).
Z informacji od ich pracownika - nie trzeba się z tym zbytnio spinać -zrobić w wolnej chwili raczej, nie mają raportowania, że źródło wytwarza więcej niż powinno lub np. wpycha energię do sieci nocą.
 

gim-kg

Pionier e-mobilności
Dzięki za info, z tego co wiem to oficjalnie jest na to 14 dni od rozbudowy.
Poza tym podobno jeżeli instalacja jest powyżej 6,5 kWp trzeba tez zgłosić to do Straży Pożarnej
 

nabrU

Moderator
Nie wiem co rozbudowa paneli (powiększenie kWp) może mieć do energetyki. To co ich interesuje (czy powinno) to ile może eksportować falownik a nie czy na dachu jest 5 czy 10kWp.
Np. w UK jeśli instalacja PV ma falownik o mocy do 3,68kW (czyli max 16A na wyjściu) to wymagane jest tylko zgłoszenie takiego faktu do operatora niezależnie od tego ile kWp jest na dachu.
Jeśli jednak falownik jest większy niż 3,68kW wtedy wymagana jest u nas zgoda operatora.
 

PawelGDZ

Posiadacz elektryka
nasze przepisy są oderwane od rzeczywistości, nikt nie rejestruje jaką masz maksymalną moc chwilową, jaki masz uzysk roczny, czy masz pv skierowane na południe czy wschód zachód, interesuje ich właśnie moc zainstalowana na dachu a nie moc falownika...
 

kiki111

Fachowiec
Słusznie - strażak, zapomniałem.
Oj tam, oj tam narzekacie :)
Oni się cały czas uczą...
Do tej pory pamiętam jak uruchomiałem swoją instalację przed całym bumem na PV. Udowadniałem, że nie jestem wielbłądem, a całość udało się przepchnąć kolanem chyba tylko dzięki znajomym w EOP.
 

abes99

Posiadacz elektryka
Jeszcze tylko zgłoszenie do straży pożarnej.
Uzgadniałeś może projekt z rzeczoznawcą p.poż.? Masz jakieś dodatkowe zabezpieczenia p.poż. poza standardowymi w falowniku czy skrzynce zabezpieczeń?
 
Top