FOTOWOLTAIKA Z BANKIEM ENERGII, ładowanie Tesli

to_masz

Posiadacz elektryka
@ducarider mam taki setup (falownik GoodWe ET + Pylontech H2). Warto wiedzieć:
* bateria 10,65 kWh ma moc 5,3 kW
* ET to falownik hybrydowy, czyli jak masz 8kW, to i tak masz 8kW (do 2,67 kW na fazę) - obojętnie czy będzie oddawał energię tylko z PV, czy z PV+magazyn
* GoodWe obecnie zatwierdza użycie Pylontech H2 od 3 modułów (czyli od 10,65 kWh) - przy 2 modułach napięcie baterii przy głębokim rozładowaniu mogło spaść poniżej obsługiwanego zakresu napięcia i były problemy
* baterię bez problemu możesz powiększyć do maksymalnych 4 modułów (do 14,2 kWh i 7,1kW mocy)

Moje doświadczenia:
* Latem kiedy jest słońce i dni są długie magazyn rozładowuje się w 1/3 do 66% (deszczowy wieczór do 50%) i o 10:00 już ma znowu 100% (deszczowy poranek - maks. do 12:00)
* Zimą kiedy dni są krótkie i zachmurzenie jest duże nie jest tak kolorowo :) bateria naładowana w słoneczny dzień do 100%, rano ma 15% (wschód słońca chwilę przed 8:00)
* W grudniu 2022 było u mnie (Poznań) 5 dni ze słońcem! sam dom potrzebował 400 kWh a 7kWp wyprodukowałoby 113 kWh ... więc kupowanie w taniej taryfie to dobry pomysł.
* Falownik świetnie integruje się z systemami domu inteligentnego (rozmawia lokalnie po Modbus TCP-IP) i tak da się ogarnąć zmianę trybu z Ogólnego na Eko (kupowanie/sprzedawanie w określonych godzinach). Tryb Eko możesz skonfigurować w aplikacji GoodWe, więc tak naprawdę potrzeba tylko ogarnąć 1 operację - zmiana trybu (dostępne chociażby przez integrację w HomeAssistant)
* Jest jedno ale, które dla mnie nie jest takie proste. Mianowicie baterię wypadałoby naładować w nocy - tylko jeśli następnego dnia nie będzie Słońca. Obecne prognozy mocy PV są do bani (przynajmniej dla Polski). Z drugiej strony wydajność procesu ładowanie/rozładowanie (za https://solar.htw-berlin.de/wp-content/uploads/HTW-Energy-Storage-Inspection-2023.pdf dla tego falownika + innej baterii) to 97% * 97% = 94%, czyli zawsze się opłaci przy G12/G13.

Ładowanie samochodu nadwyżkami:
* GoodWe ma swoją ładowarkę, która potrafi rozmawiać z falownikiem (to do falownika jest podłączony licznik) - ale nie wiem czy jest dostępna w PL, jak by można ją skonfigurować i co najważniejsze - czy komunikuje się lokalnie z falownikiem, czy przez chmurę
* latem możesz założyć, że z 7kWp masz w określonych godzinach zawsze np. 3.5kW (8-16), a jak przyjdzie jakaś chmura, to najwyżej magazyn energii to wyrówna ... tylko, że z tego co było poruszane tutaj na forum - im mniejsza moc ładowania AC, tym większe straty (?)
 

ducarider

Posiadacz elektryka
@ducarider mam taki setup (falownik GoodWe ET + Pylontech H2). Warto wiedzieć:
* bateria 10,65 kWh ma moc 5,3 kW
* ET to falownik hybrydowy, czyli jak masz 8kW, to i tak masz 8kW (do 2,67 kW na fazę) - obojętnie czy będzie oddawał energię tylko z PV, czy z PV+magazyn
* GoodWe obecnie zatwierdza użycie Pylontech H2 od 3 modułów (czyli od 10,65 kWh) - przy 2 modułach napięcie baterii przy głębokim rozładowaniu mogło spaść poniżej obsługiwanego zakresu napięcia i były problemy
* baterię bez problemu możesz powiększyć do maksymalnych 4 modułów (do 14,2 kWh i 7,1kW mocy)

Moje doświadczenia:
* Latem kiedy jest słońce i dni są długie magazyn rozładowuje się w 1/3 do 66% (deszczowy wieczór do 50%) i o 10:00 już ma znowu 100% (deszczowy poranek - maks. do 12:00)
* Zimą kiedy dni są krótkie i zachmurzenie jest duże nie jest tak kolorowo :) bateria naładowana w słoneczny dzień do 100%, rano ma 15% (wschód słońca chwilę przed 8:00)
* W grudniu 2022 było u mnie (Poznań) 5 dni ze słońcem! sam dom potrzebował 400 kWh a 7kWp wyprodukowałoby 113 kWh ... więc kupowanie w taniej taryfie to dobry pomysł.
* Falownik świetnie integruje się z systemami domu inteligentnego (rozmawia lokalnie po Modbus TCP-IP) i tak da się ogarnąć zmianę trybu z Ogólnego na Eko (kupowanie/sprzedawanie w określonych godzinach). Tryb Eko możesz skonfigurować w aplikacji GoodWe, więc tak naprawdę potrzeba tylko ogarnąć 1 operację - zmiana trybu (dostępne chociażby przez integrację w HomeAssistant)
* Jest jedno ale, które dla mnie nie jest takie proste. Mianowicie baterię wypadałoby naładować w nocy - tylko jeśli następnego dnia nie będzie Słońca. Obecne prognozy mocy PV są do bani (przynajmniej dla Polski). Z drugiej strony wydajność procesu ładowanie/rozładowanie (za https://solar.htw-berlin.de/wp-content/uploads/HTW-Energy-Storage-Inspection-2023.pdf dla tego falownika + innej baterii) to 97% * 97% = 94%, czyli zawsze się opłaci przy G12/G13.

Ładowanie samochodu nadwyżkami:
* GoodWe ma swoją ładowarkę, która potrafi rozmawiać z falownikiem (to do falownika jest podłączony licznik) - ale nie wiem czy jest dostępna w PL, jak by można ją skonfigurować i co najważniejsze - czy komunikuje się lokalnie z falownikiem, czy przez chmurę
* latem możesz założyć, że z 7kWp masz w określonych godzinach zawsze np. 3.5kW (8-16), a jak przyjdzie jakaś chmura, to najwyżej magazyn energii to wyrówna ... tylko, że z tego co było poruszane tutaj na forum - im mniejsza moc ładowania AC, tym większe straty (?)
Dziękuję Ci za podpowiedzi, dzisiaj zatwierdziłem konfigurację ale jeszcze mogę pozmieniać.
Wejdzie mi na dach dokładnie 20 paneli, strona południowa, 8100 mocy.
Falownik biorę 8 (dopłata do 10 600 netto) uważam, że wystarczy.
Zastanawiam się tylko, czy Pylona wziąć 10,65 czy 14.

Ładujesz Teslę z Pylona? (gniazdo też masz podłączone przez baterię? właśnie się nad tym zastanawiam czy tak zrobić, nie za bardzo ekonomicznie tłoczyć z baterii do baterii, w G13 nocna cena na teraz po limicie to 0,94 brutto)
Masz cały dom podłączony do baterii? (prawie nie gotuję, a reszta dosyć energoszczędna). Zużycie na stand by w lato około 6,5 kwH na dobę. W zimę 8,4 (pompy).

Na jaką stronę masz panele? U mnie na południowy zachód (12 stopni).

Rano słońca nie ma.
Ładowarkę mam Juice Boostera 3, ma ograniczenie mocy.
Podobno jest jakaś apka do Tesli co reguluje ładowanie.
 
Last edited:

Teslowychopak

Posiadacz elektryka
Kupować bank Energi za gruba kasę żeby lądować po 0,94zł 1 kwh? nie lepiej podjęciać na 11kw i zapłacić 1,22zł z fvat?
 

ducarider

Posiadacz elektryka
Nie chodzi o kasę ale o wygodę. W życiu na kauflandzie się nie lądowałem a mam blisko. Mam inne rzeczy do roboty. Ale masz racje, przetaczanie pradu z baterii do baterii jest bez sensu. Lepiej zapłacić te 94 grosze z sieci. Nie niszczysz jednej baterii.
Na cele bytowe już jest ok.
 

nnnnn

Pionier e-mobilności
@ducarider możesz napisać jak wyszedł Ci cały zestaw? Ja też czegoś szukam, ale rozstrzał cenowy jest mega duży. Np. do foxessa moduły bateryjne kupisz taniej w necie z vat23% niż to co proponuje instalator na 8% vacie, a tak samo dostaniesz na nie dotację.
 

nabrU

Moderator
Kupować bank Energi za gruba kasę żeby lądować po 0,94zł 1 kwh? nie lepiej podjęciać na 11kw i zapłacić 1,22zł z fvat?

Ja osobiście mam prad 4 razy tańszy poza szczytem (podawałem stawki wyżej) więc jakiś sens to ma. Choć ja nie planuję ładować samochodu z baterii czy nawer PV. Planuję za to ładować magazyn ile się da ze słońca (a jak się nie da np. w zimie to z taniej taryfy) i korzystać na cele bytowe domowe.

Mamy też taką sprytną taryfę o nazwie Flux gdzie nawet możesz wyjśc na plus eksportując energię z magazynu w odpowiednim czasie

1690490029241.png

Screenshot 2023-07-27 213147.png
 

ducarider

Posiadacz elektryka
Ja osobiście mam prad 4 razy tańszy poza szczytem (podawałem stawki wyżej) więc jakiś sens to ma. Choć ja nie planuję ładować samochodu z baterii czy nawer PV. Planuję za to ładować magazyn ile się da ze słońca (a jak się nie da np. w zimie to z taniej taryfy) i korzystać na cele bytowe domowe.

Mamy też taką sprytną taryfę o nazwie Flux gdzie nawet możesz wyjśc na plus eksportując energię z magazynu w odpowiednim czasie

View attachment 12351

View attachment 12352
U nas też jest tak jak nie było wsparcia Tarczy.
Szczyt 96 gr
Poza 34 gr
Taryfa G13
Instalacją chce zoptymalizować i przenieść zużycie na najtańszy czas
 

ducarider

Posiadacz elektryka
@ducarider możesz napisać jak wyszedł Ci cały zestaw? Ja też czegoś szukam, ale rozstrzał cenowy jest mega duży. Np. do foxessa moduły bateryjne kupisz taniej w necie z vat23% niż to co proponuje instalator na 8% vacie, a tak samo dostaniesz na nie dotację.
Wszystko około 47 tysięcy.
 
Top