AntoniFerdynand
Posiadacz elektryka
Jeżeli masz jakikolwiek miernik czy nawet zwykłą żarówkę 230V z oprawką to otwórz Wall Conenctora (4 śrubki po 2 z góry i z dołu) i przyłóż miernik/drut do gniada neutrala N (zazwyczaj niebieski kabel - górny lewy róg) i każdej z osobna poszczególnych faz L1, L2, L3. Na mierniku powinno być 230V a żarówka powinna się zaświecić. Oczywiście nie próbuj żarówki pomiędzy fazami (np L1 z L2) bo tam bedzie 400V.Dodam jeszcze że posiadam instalację Fotovoltaiki może przez nią elektryk coś pokrecił przy podłączaniu. Ma podjechać i sprawdzić jeszcze raz ale twierdzi że wszystko ok.

Jeżeli N z każdą z faz daje 230V lub zaświecą żarówkę to podłączenie jest ok i robi się problem (może być uszkodzony WC ale tez może być kwestia ustawień - patrz końcowy akapit). Jeżeli pomiędzy N a którymś z L nie ma 230V (i okolic tego napięcia +/- 10%) to sprawa jest prosta bo nie dochodzi któraś z faz.
Nie obawiaj się, ze coś spalisz - jak otwierasz WC to elektronika zostaje w części zdemontowanej a tu są jedynie przyłączenia. W czasie demontażu (i ponownego złożenia) opuść bezpieczniki ale oczywiści do pomiaru załącz.
Jest jeszcze jedna kwestia - softwarowa - jak instalowałem WC3 to musiałem zeskanować kod QR i w tej witrynie pojawiała się zakładka ustawień faz i bodajże neutrala - dedykowana do ustawienia przez elektryka. Tam też może być coś źle ustawione ale proponuje to rozważyć jak okaże się że fazy są prawidłowo podłączone i mamy 230V pomiędzy N a poszczególnymi L1, L2, L3.