Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Czy przedłużacz 10m, 2x1.5mm, wg tabliczki 3500W da radę?
Nie da !
Minimum 3x2,5… te 3500 co napisali na kablu to nadaje sie do obciazenia 30minut a nie 25h
 

zibizz1

Pionier e-mobilności
Nie da !
Minimum 3x2,5… te 3500 co napisali na kablu to nadaje sie do obciazenia 30minut a nie 25h
Nie ma różnicy czy 30 minut czy 25h jeśli to nie jest 50 metrów zwinięte na bębnie, zazwyczaj taki długi na bebnie to maks 500-1000W jak zwiniety. Przewód który może się swobodnie chłodzić(rozwiniety) osiąga równowage po 5-10 minutach i przy nominalnej wartości jego temperatura nie powinna wzrastac wiecej niż 20 stopni. Maksymalna obciązalność długotrwała przewodu 1,5mm to ~15A czyli ~3500W, ale obwody z takim przewodem zabezpiecza się 10A a nie 16A
 

krzyss

Pionier e-mobilności
Nie ma różnicy czy 30 minut czy 25h jeśli to nie jest 50 metrów zwinięte na bębnie, zazwyczaj taki długi na bebnie to maks 500-1000W jak zwiniety. Przewód który może się swobodnie chłodzić(rozwiniety) osiąga równowage po 5-10 minutach i przy nominalnej wartości jego temperatura nie powinna wzrastac wiecej niż 20 stopni. Maksymalna obciązalność długotrwała przewodu 1,5mm to ~15A czyli ~3500W, ale obwody z takim przewodem zabezpiecza się 10A a nie 16A
Tyle teorii :)
A w praktyce po 3h przestawalo mi ladowac auto :)
 