Koszt podłączenia pod wallbox (budynek wielorodzinny)

Giaur77

Fachowiec
Szanowni i Szanowne,

Chciałbym Was zapytać o koszty położenia instalacji pod wallbox, tudzież zwykłego pociągnięcia linii zasilania do EVSE (gniazdka). Może ktoś przerabiał ostatnio taki temat od A do Z i jest w stanie podzielić się swoją wiedzą na temat kosztów?

Zabrałem się za przygotowania do założenia garażowego zasilania do mojego elektryka (jeszcze nieodebranego). Sprawa dotyczy garażu wielostanowiskowego w budynku wielorodzinnym. Zarząd wspólnoty wydał (na razie mailem) OK-ejkę. Mam już warunki przyłączenia od dostawcy energii i podpisaną umowę o przyłączenie.

Odwiedził mnie elektryk i podczas oględzin mówił, że "będzie drogo", bo ceny kabli poszybowały w górę. Ostatecznie zaproponował kwotę blisko 7.000 PLN (sic!) za prace i materiały obejmujące:
1) szafkę licznikową przy rozdzielni elektrycznej (będę miał osobny licznik; licznik montuje już jednak dostawca energii, tak więc nie ponoszę jego kosztu);
2) wymagane zabezpieczenia, typu różnicowo-prądowe (NIE typu "B"), zwykłe bezpieczniki, itp.;
3) 25m przewodu ognioodpornego (wymóg budowlany z uwagi na strefy ochrony ogniowej);
4) szafkę rozdzielczą przy miejscu garażowym z gniazdkami i ich dodatkowym wyłącznikiem (aby nikt nie pobierał sobie prądu bez mojej wiedzy);
5) podłączenie wszystkiego powyższego w działający obwód i dokonanie pomiarów.

Wszystko pod ładowarkę 11kW, ale jeszcze bez jej montażu. Na chwilę obecną podłączenie ma obejmować zwykłe gniazdo 230V do ładowania za pośrednictwem EVSE oraz przygotowanie na wpięcie wallboxa.

Sprawdziłem w sieci ceny materiałów i główny materiał, tj. 5-żyłowy kabel ognioodporny o przekroju 4mm2 jest rzeczywiście dosyć drogi. Jego koszt nie powinien przekroczyć jednak 40zł /m. Szybkie podsumowanie materiałów (szafki, kable, itp., bez uwzględnienia "zabezpieczeń", bo tutaj nie wiem jakie mogą być konieczne) daje kwotę poniżej 2.000 PLN.

Przy kwocie 7.000 PLN (propozycja elektryka) montaż jest praktycznie nieopłacalny, bo taniej będzie ładować się "na mieście" niż z domowego gniazda, nawet w najtańszej taryfie, przez jakieś 50-60 tys. km...

Moim zdaniem elektryk szuka naiwniaka (znalazł? ;)), ale przed pytaniem kolejnych, chciałbym choćby zgrubsza zweryfikować koszty z Tymi, którzy już mają taki proces za sobą. Może to właśnie cena rynkowa...?
 

Cav

Pionier e-mobilności
U mnie elektryk za nowe kable od skrzynki z licznikiem w płocie, do garażu, plus wykopanie rowku pod nie, oraz instalację gniazdka siłowego w garażu zaśpiewał 4-5 tys.
Ale to było ponad rok temu, więc jeszcze przed podwyżkami.
Również uznałem, że będę się ładował z 16A w istniejącym gniazdku, a w razie pilnej konieczności podjadę na Greenwaya.
 

Cav

Pionier e-mobilności
Strzelam na oko, że z 10.
Ale koszt główny stanowiło kopanie rowku.
Nie wiem w jakim świecie żyjemy.
 

Giaur77

Fachowiec
dzięki. U mnie kopać nie trzeba - w garażu są podwieszone koryta na kable - ale proponowana cena, nawet z uwzględnieniem wzrostu, w ogóle nie zachęca...
 

JareG

Pionier e-mobilności
Często jest tak, że płacisz nie tylko za robotę, materiały, ale też za podpis (czy znaczek na masce :LOL: ). A taki podpis może być sporo wart..

Pozdrawiam
 

krzyss

Pionier e-mobilności
Popros o gniazdo silowe 11kW w miejscu parkowania i nic wiecej.
Jesli musi to zabezpieczone bezpiecznikiem.
I nic pozatym.
Do wallboxa wez kogos innego. Powinno byc sporo taniej.
 

Giaur77

Fachowiec
Dziękuję Wszystkim za cenne informacje. Poszukam kontrofert. Zobaczymy, czy to tylko wygórowana oferta jednego wykonawcy, czy też - niestety - standard rynkowy w obecnej sytuacji...
 

elveh

Posiadacz elektryka
Szanowni i Szanowne,

Chciałbym Was zapytać o koszty położenia instalacji pod wallbox, tudzież zwykłego pociągnięcia linii zasilania do EVSE (gniazdka). Może ktoś przerabiał ostatnio taki temat od A do Z i jest w stanie podzielić się swoją wiedzą na temat kosztów?

Zabrałem się za przygotowania do założenia garażowego zasilania do mojego elektryka (jeszcze nieodebranego). Sprawa dotyczy garażu wielostanowiskowego w budynku wielorodzinnym. Zarząd wspólnoty wydał (na razie mailem) OK-ejkę. Mam już warunki przyłączenia od dostawcy energii i podpisaną umowę o przyłączenie.

Odwiedził mnie elektryk i podczas oględzin mówił, że "będzie drogo", bo ceny kabli poszybowały w górę. Ostatecznie zaproponował kwotę blisko 7.000 PLN (sic!) za prace i materiały obejmujące:
1) szafkę licznikową przy rozdzielni elektrycznej (będę miał osobny licznik; licznik montuje już jednak dostawca energii, tak więc nie ponoszę jego kosztu);
2) wymagane zabezpieczenia, typu różnicowo-prądowe (NIE typu "B"), zwykłe bezpieczniki, itp.;
3) 25m przewodu ognioodpornego (wymóg budowlany z uwagi na strefy ochrony ogniowej);
4) szafkę rozdzielczą przy miejscu garażowym z gniazdkami i ich dodatkowym wyłącznikiem (aby nikt nie pobierał sobie prądu bez mojej wiedzy);
5) podłączenie wszystkiego powyższego w działający obwód i dokonanie pomiarów.

Wszystko pod ładowarkę 11kW, ale jeszcze bez jej montażu. Na chwilę obecną podłączenie ma obejmować zwykłe gniazdo 230V do ładowania za pośrednictwem EVSE oraz przygotowanie na wpięcie wallboxa.

Sprawdziłem w sieci ceny materiałów i główny materiał, tj. 5-żyłowy kabel ognioodporny o przekroju 4mm2 jest rzeczywiście dosyć drogi. Jego koszt nie powinien przekroczyć jednak 40zł /m. Szybkie podsumowanie materiałów (szafki, kable, itp., bez uwzględnienia "zabezpieczeń", bo tutaj nie wiem jakie mogą być konieczne) daje kwotę poniżej 2.000 PLN.

Przy kwocie 7.000 PLN (propozycja elektryka) montaż jest praktycznie nieopłacalny, bo taniej będzie ładować się "na mieście" niż z domowego gniazda, nawet w najtańszej taryfie, przez jakieś 50-60 tys. km...

Moim zdaniem elektryk szuka naiwniaka (znalazł? ;)), ale przed pytaniem kolejnych, chciałbym choćby zgrubsza zweryfikować koszty z Tymi, którzy już mają taki proces za sobą. Może to właśnie cena rynkowa...?
Niestety Twój problem nie jest odosobniony. Prawda jest taka, że najoptymalniejszą metodą instalowania Stacji w obiektach wielorodzinnych jest inwestycja wspólna na poziomie wspólnoty. Na nieszczęście nas - elektromaniaków jest póki co mało i dlatego tego typu instalacje jak Twoja mają bardzo duży narzut wynikający z topografii takich garaży.

Paradoksalnie, przyłączenie kolejnych 2-5 Stacji już wcale specjalnie nie podniosłby budżetu (o ile wdrożenie byłoby zrobione jednocześnie), a koszt per stacja spadłby znacząco. Porozmawiaj ze wspólnotą czy faktycznie jesteś jedynym zainteresowanym.

Poza tym, jeśli każdy miałby w taki sposób prowadzić instalację, to w pewnym momencie zabraknie już miejsca w złączu kablowym i tych korytach podwieszanych... Wspólnota, a w zasadzie zarządca działający w Waszym imieniu powinien się pochylić nad zagadnieniem.

Ostatnia sprawa to jeszcze sam przydział mocy na budynku. Bez podejścia "systemowego" prędzej niż później zabraknie jej - ale to zupełnie osobny temat.

BTW, kolega @tuwxyz bardzo fajnie wypisał Ci też pozycje z kosztorysu - jak widzisz, jeśli trafiasz na profesjonalną firmę, to poza samą "robotą" są jeszcze inne pozycje kosztowe - które niestety też kosztują :(
 
Top