View attachment 26974
Pierwsz instalacja - południowa - też na bifacjalach i z tąd może ta produkcja rzędu 1,2 MWh z 1 kWp na rok
Falowniki FOX-es 2x15kW
View attachment 26975
Możliwe że są trochę nie w osi N-S
Falownik DEYE 10kW
Bedzie dokładane jeszcze około 4kWp żeby wykorzystać całą moc falownika. W tej chwili dochodzi do 7kW produkcji w szczycie
View attachment 26976View attachment 26977
Pierwszy magazyn - 20kW mocy z możliwością modułowej rozbudowy do 50 i 80 kWh użytecznej pojemności - baterie NMC -
Zabezpiecza mi pracę wyspową w razie braku sieci
View attachment 26978
Drugi na VICTRONACH - 30kW i 90 kWh użytecznej pojemności - po świętach wjeżdża następne 120 kWh (miejsce jeszcze zostanie na jakieś 150 - 200Kwh)
Tak - odrazu przechodziłem też na rozliczenie godzinowe
Moje dzienne zużycie to około 100kWh zimą i prawie 200 latem
A po co sie odłączać ????????
Ten drugi magazyn był kalkulowany też w opcjii "używane aku z auta" - na nwych bateriach wyszedł jakieś 5-6% drożej - stwierdziłem że nie warto kombinować
Zdefinuj "użytek domowy"