Kierowca23
Posiadacz elektryka
Przewód w ładowarce 16A z zasady też powinien być 2,5 mm2, chyba że producent na czymś przyoszczędził... więc taki sam jak u Ciebie w instalacji do gniazdaNo tak, chodzi po prostu o to, że przeczytałem w necie, że powinno się zabezpieczyć jednak obwód na 16A jeżeli podłączamy taką ładowarkę.
Mam dużą siłę, a jednocześnie bezpiecznik 20A. Najbezpieczniej zrobić przejściówkę z bezpiecznikiem 16A to wtedy nie ma opcji, żeby cokolwiek się stało. Zmienianie bezpiecznika w skrzynce trochę bez sensu, jeżeli będę chciał coś mocniejszego kiedyś podłączyć. A z drugiej strony kupowanie ładowarki 22kw i tak nie ma sensu skoro mam przewody 2.5mm2.
Tak, kupowanie ładowarki 22kW ma niewielki sens. Z wyjątkiem jeśli że masz auto które przyjmuje taką moc ładowania i jednocześnie w instalacji domowej moc przyłączeniową >22kW.